奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-04 10:59
公司有一臺設備用市電水泵的壓力有1.5KG  但用75KW發電機后壓力只有0.5KG是怎么回事啊?風機的風也下降不少,功率,電壓、頻率都正常的   400V/50HZ   。但是原動機的轉速沒法調整  一調電壓、頻率都上去了,而情況也沒有什么太大的變化  哪位師傅遇到過這樣的情況   ?指教。
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-04 20:01
應該是發電機主線輸出相序接反了吧
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com