樓主  發表于: 2011-10-19 22:19
三相380v供電的變頻器在空載的情況下,用萬用表量其母線上的直流電壓一般為多少呢?如果帶載,這個電壓是變大還是變小?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 528 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-07-07
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 16:52
大約510V左右,根據后面的負載有變化,490V-700v都有可能,帶負載的時候到490-500左右,停機的時候有電壓反饋能到600多,甚至700V