奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

ssa
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 521 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2014-07-02
查看ssa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-14 23:38
一個三菱FX1N-60MT   PLC自帶2軸定位功能。一個MISUMI電缸RS1   帶控制器EXRS-C1,但是電缸驅動器只能定位幾個事前用終端設定好的點,驅動器上沒有脈沖輸入接口。
我想通過通過觸摸屏+PLC進行不限制位置的電缸運動控制。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 10135 點
下載積分: 11468 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-07-18
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-15 08:06
控制器沒脈沖輸入端口,PLC的脈沖定位算是廢了,看控制器應該支持通訊吧,加個通訊模塊。這個好像不支持MODBUS的,程序要自己編的。