各位前備
由於 我司的產品需要兩臺設備通過RS485 modbus彼此做資料傳遞, 但是常會發生通訊斷斷續續的問題. 我們透過示波器來檢測送與收的訊號. 發現從主站
送到從站的波形是正常(fig11); 但是由從站送回的波形會突然變平掉不見 (fig12).
不知各位先進是否可提供一些寶貴的建議與經驗來協助解決這個問題.
拜託了
yaozg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 264 點
下載積分: 7300 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2025-06-07
查看yaozg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-29 20:30
我也經常遇到485通訊斷斷續續的,一般檢查接地是否良好,減少干擾,但大部分都是更換通訊端口硬件才解決問題的。