奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 13:05
我的印刷機換了個11KW的變頻器,需要制動,賣了制動單元,但是制動單元不工作,因為變頻器直流母線上的電壓在機器運轉時是560V,急停時還是還是560V,制動單元工作的最低電壓是達到630V,所以沒有制動,停車時機器是有慣性的電壓應該會升高啊!不知道是什么原因?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 12:46
這個說明你的變頻器慣量小,母線電壓沒有上升,正常啊。