我的西門子變頻器是220V電源的,后面接三相電機,現在有時候變頻器上電,電源的漏電開關就跳。請問大家有碰到類似情況嗎?


接220v電源的變頻器,電機應該是接星形還是三角形的?
bulesoft
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 311 點
下載積分: 119659 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2008-05-04
最后登錄: 2025-07-21
查看bulesoft的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 16:22
要求漏電電流大于300mA