longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
![]() |
說起來也很慚愧啊,自從來了親戚開的廠就一直不爽,工廠里的電線是一塌糊涂,到處亂搭,其中我也改了一些地方,不過沒有從根本上解決問題,跟廠長(也是我的親戚)說了,他說能用就可以。不過直到今天我碰到了一個問題才發覺事態的嚴重性,工廠里有一臺要用到加熱的設備,這兩天總是電熱管接頭氧化,導致碰殼,漏電,其中開機的師傅有兩人被電。在換加熱管的時候我跟他說,要不每個加熱管的空開換成漏電保護開關,被他否定了,理由要花幾百塊,他不干,沒辦法,哎。好了我說工人師傅說用好的加熱管,他也不干。事情到此為止,牢騷發完了,說正事,就是這臺機器只是接了個保護接地線,沒有保護接零線,他媽的,這廠里就沒有接地線,F(xiàn)在的問題是,我想把變壓器二次側的零線接到他做保護接地線上,變成中性點接地的保護接零,可以起到保護接零的作用嗎?還有就是中性點接地的保護接零保護好些,還是像他這樣中性點不接地的保護接地保護好些。忘賜教,好郁悶啊。 |
---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
![]() |
那個地區的供電部門如此安裝的? TN-S 方式供電系統 它是把工作零線 N 和專用保護線 PE 嚴格分開 你仔細看變電所的柜子(柜子是保護接地)與零線是分開的. 如果是小型的落天變壓器都是采用TN-C 方式供電系統 它是用工作零線兼作接零保護線,可以稱作保護中性線.這種系統逐漸淘汰. [ 此帖被史文華在2013-10-10 11:13重新編輯 ] |
---|---|
|