樓主  發表于: 2013-11-28 17:55
用S7 200模擬量控制三菱變頻器,我是直接給個值到AQW,可以控制,但是頻率很頻繁的會跳動,范圍大致是0.06Hz左右(固定,不是漸變),比如我輸出的是10Hz,結果是10Hz、10.06Hz這兩個頻率之間來回跳動,改由變頻器自己控制,就變得很穩定了。。我起初懷疑是干擾,但是排除了一些因素之后,貌似還是老情況,這個是正,F(xiàn)象還是不正常的?我都快瘋了。。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-21
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-01 09:04
這是一個很麻煩的臨界點,假設變頻器是12位AD(具體不知道),,那么就會有可能出現一個尷尬的信號,這個信號微微變化一點AD檢測就有變化,干擾是不可避免的,只能是降到最小,不能避免