各位,有碰到以下問題:

1.TK6070IH,畫面下載成功,但 數據輸入和輸出 、切換開關 、指示燈 無法顯示出來,就是看不見;


2.和FX3GA的通訊線怎么做?通訊驅動選哪個?怎么設置?

請做過的出來聊聊!
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 76192 分
在線時間: 1006(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-07-14
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-27 10:22
1、數據輸入和輸出 、切換開關 、指示燈 無法顯示出來,就是看不見,
   那是因為你的軟元件都是取PLC的地址,而屏沒有跟PLC通信上。
2、驅動選擇FX3U/FX3G

  

自我解救