S7-200模擬量輸出直接和變頻器的模擬量控制輸入端口連接,不用設置通訊模式,應該沒有問題吧?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 10:54
樓主可能沒有描述清楚,實際上你的意思我理解為頻率給定采用模擬量0-10V控制,如果是這個是可以的。只需要另外加啟動命令信號就可以讓變頻器啟動、停止了,當然變頻器相應的設置是必須的。