watercai123
級別: 探索解密
![]() |
想通過VB或者C#程序與QJ71C24N 通訊,控制PLC程序,收集實時數據(如電流,電壓,壓力,扭矩等實時數據,最好能實現50ms取樣一次),求高手指教 |
---|---|
|
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
![]() |
其實通信這東西都是很簡單的,主要是你那個50毫秒不好控制,無論是VB還是C都不好控制,其實三菱的這個模塊在大數據通信的情況下速度并不是很快的,如果一定要到這個級別,建議用以太網。 還有一個建議,把所有需要讀取的數據放到一塊區域中,一起讀取,這樣要少很多時間,但是MC(1)協議一次讀取60幾個數據區,數據量不大的話可以接近這個采集時間間隔。 |
---|---|
|