以前站長曾經發過帖子(不能發連接,啊啊。,是FX,我是臺達的16ES200T,按站長說的,
從PLC的 COM處接開關電源的負極
從PLC的 24+處接開關電源的正極,  
同時L,N千萬不要接線。
OK。
我為什么要改?因為PLC放在現場,不想接強電進去,真搞不懂,為什么PLC用交流輸入的多,為什么不用直流輸入涅?
電機的ups是24V直流,PLC也搞成24V,省一個逆變器啊啊啊。

就是不知道這么改能不能長時間使用啊,有點擔心。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2872 個
工控威望: 4503 點
下載積分: 222697 分
在線時間: 3245(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-19
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 13:03
引用
引用樓主ng724ng724于2014-10-09 22:45發表的 臺達PLC交流輸入改用用直流輸入 :
以前站長曾經發過帖子(不能發連接,啊啊。荈X,我是臺達的16ES200T,按站長說的,
從PLC的 COM處接開關電源的負極
從PLC的 24+處接開關電源的正極,  
同時L,N千萬不要接線。
OK。
.......

你說的這個方法我在三菱FX系列上試驗過確實可以正常運行,不過此方法應該屬于應急使用。目前已經過去好幾年了沒聽說那PLC壞。