   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
277549938
做到老,學到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 168 點
下載積分: 4542 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-08-04
最后登錄: 2025-06-23
查看277549938的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 20:37
最準確的,就是看一下每臺冰霜的工作電流是多少算。用三相四線接,用國標銅線,2.5平方剛夠用,建議4平方