FX2N-80MR+FX2N-4AD-TC+臺達DOP-B07S411(屏) 屏與PLC通訊錯誤。COM3 站號0 通訊錯誤3.   設置過通訊參數多次還是通訊錯誤。求指點。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 10:01
三菱圓孔的通信格式是422的(除非你有另接232模組),人機上的通訊格式也要選擇422,人機軟體上可以選擇通訊格式外,你也要看人機說明上COM3硬件是否有支援422通訊。