我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。
我就想問下真的有這事嗎?
我書讀得少,不要騙我
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-28 13:55
查表的數據是安全載流量,如果是裸線或者非安全狀態下也是可以達到的。電流大線發熱,但不一定是會燒斷線的量