奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-09 11:36
三相0.25KW攪拌器,0.76A額定電流, 選GV2PM05C好還是06C好?  05C電流是0.63-1.0; 06C電流時1-1.6;
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 1360 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-07-19
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-18 22:03
斷路器的額定電流選擇,一般是1.1-2.5倍的電機額定電流,選大選小取決于電機啟動次數,加速時間的長短。從設備功率上看,負載較輕,選05c就可以了。