各位師傅請教個問題我有一臺0.75千瓦三相電機配1.6-2.5A熱繼通電直接把熱繼燒壞空開也跳掉,熱繼折開后發現只有一組燒掉不知是什么厚因求指點
kkdyxqz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 139 點
下載積分: 564 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2015-12-10
最后登錄: 2025-07-18
查看kkdyxqz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-11 14:38
是不是電機缺相,或者進線缺相