一臺15kw的電機,機械應該沒問題,運行的時候,有一項電流比其他兩項大3個電流左右,而且電流會突變,運行一段時間,電流會跳到30多,負載有波動,但是沒有那么大,其他兩項沒有那么大,他的電源進線電纜有接頭,電壓360左右,三相都是360左右的,電機電阻量了也差不多一樣的,請問這是什么問題
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 3022 點
下載積分: 2673 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-14
查看楊一敏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 22:30
你的電動機是工頻運行還是變頻運行
變頻運行 你用工頻表測量 不會有結果
電源電壓低 電流大是正常的 但是對電動機的壽命。。。。。。