樓主  發表于: 2018-09-06 10:14
在我們平常寫程序的時候,碰到伺服限位和按急停,這個時候要不要斷開使能呢?看看大家是怎么做的,
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1313 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3051 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-06 15:35
一般我是不斷的 直接讓伺服停止就可以了 然后報警 后續的人工處理一下 不過具體還是看客戶的需求吧