奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 452 點
下載積分: 16919 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-07-28
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-25 18:49
S7-200  224XP與丹佛斯變頻 MODBUS RTU通信成功


溫控器與PC,串口調試成功


現在溫控器與224,通信不上,有大師用這個通信的嗎?
目前224中Adds,都不知道咋設
Adds=42103不對
換成十進制Adds=48451也不對。

zhouyiamor
學無止境,共同進步!  
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 213 點
下載積分: 53150 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-08-28
最后登錄: 2024-12-26
查看zhouyiamor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-25 18:57
地址寫42104試試看。
樓主留言:
剛試了一下,不行,謝謝你的建議