奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 992 個
工控威望: 6005 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-07-24
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2023-08-12 07:46
圖片:
今天出了個故障沒有解決好。背景:該設備一直是生產中,前兩天休息設備斷電了。今天上班斷電設備HMI出現通訊故障。問題描述:PLC指示燈PROG亮綠燈,RUN、ERR指示燈沒有亮。撥碼開關打到RUN檔位還是PROG亮綠燈無法啟動運行。usb接口無法與電腦通訊,通訊電纜和電腦其他設備嘗試通訊沒有問題。請問這個改怎么處理。是不是撥碼開關無法啟動RUN也會同時造成USB無法通訊呢。求解,謝謝!
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 13440 個
工控威望: 16203 點
下載積分: 48745 分
在線時間: 1054(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-07-24
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-08-12 07:57
用串口線,如果有原始程序,清除內存后重新下載,如果沒有,則聯系廠家。