樓主  發表于: 2024-04-25 10:34
用的信捷XD3PLC16T的,手冊介紹Y0、Y1是告訴脈沖;相同頻率控制了兩臺伺服電機,脈沖端各取了一個點。使用中狀態顯示正常,但是電機那邊出現同時動作只動作一臺的問題,檢查程序也沒問題。第二天偶爾動作也是比第一臺轉速低。有遇到這種情況的嗎?