奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

qqaw8
混吃混喝
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 570 個
工控威望: 748 點
下載積分: 1085 分
在線時間: 727(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2025-07-23
查看qqaw8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-10 10:33
昨天接外出接線了個電箱,讓個老板叼的上了火。8腳、14腳繼電器的觸點供電,說我接上面了,應該接下面,上面接輸出。接了幾十年電這都不懂,郁悶
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-11 16:11
引用
引用第9樓陽春節拍于2024-12-10 18:04發表的  :
如果同時取閉和開點,確實必須公共線(電源)接下邊

這要是強迫癥,還必須得這么接
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-12-11 16:14
我都碰到過,24V直流繼電器正負都反接的,真是很無語   
線圈匯接公共點接24V ,這種接法也是很無語。