老師們,多對雙信號輸出的安全光柵可以串聯接入一個安全繼電器嗎
愛釣魚的咸魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1894 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-07-24
查看愛釣魚的咸魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-20 14:41
沒有這么用過,應該不可以吧,一般都是三線制的傳感器,供電和信號線,實在想不出怎么串聯信號,除非還增加其他的中繼來中轉一下
就算可以也不建議這么用,如果信號串聯比較多,到時候哪個光柵壞了都不知道,還需要每個去檢查,這樣做的意義只是為了節省信號點