S7-300在運行,不想改組態
能不能用200smart寫程序,用PUT/GET讀寫S7-300的DB1?
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1887 個
工控威望: 5542 點
下載積分: 11624 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-07-26
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-16 03:57
大量的文章表示需要300側編程。你有想法可以在200smart測編程試一下。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615658567300531986&wfr=spider&for=pc

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_280670_1076.html

2022年官方回答。
200 SMART和300 S7通訊 必須300測做客戶端才可以通訊上。
......