樓主  發表于: 2025-03-17 19:14
各位朋友,問題如題,請問要如何配置才能通訊?
相信自我!
一朝風月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1245 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-07-24
查看一朝風月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-18 21:56
PLC_A從設備里添加一個Adapter,再附加一個Module,然后添加消費“O->T”中若干字節,生產“T->O”若干字節。然后編譯,Adapter通用頁面導出EDS。
PLC_B導入剛才的EDS,添加Scanner,附加一個Adapter,就選剛才導入的那個設備名。然后Adapter的通用里邊IP地址改成PLC_A的IP。
做好相關IO的映射,寫入PLC就可以用了。