奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

zzzzyy123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 160 點
下載積分: 372 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2023-02-09
最后登錄: 2025-07-22
查看zzzzyy123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-04-18 16:55
H5U控制V90多圈絕對值伺服  實時位置記不住  是有什么需要設置的嗎
選擇性智障
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 329 點
下載積分: 108 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-07-28
查看選擇性智障的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-19 08:36
我跟你反過來的,我用西門子帶匯川的絕對值伺服,使用111報文,運行模式5,其實這個不能叫回零,叫標定更貼切點,伺服這邊要設置機械原點偏移量。就我調試中遇到的問題,伺服一定要設置絕對值編碼器,增量斷電就丟坐標了,V90大概也是一樣的操作。