各位大俠,我想問下我看到有些三相電機銘牌上標著是△型接法,額定電壓是380V,有些是標著Y型接法,額定電壓也是380V,這是為什么啊???
按道理的話,應該是Y型接法是380V,△型接法是220V才對吧?
謝謝各位
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 702 個
工控威望: 1915 點
下載積分: 10753 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-07-17
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-27 10:04
一般5.5KW以下的都是Y接法380V。5.5KW以上包含5.5KW都是△接法380V。