plc是S7-200CN的CPU226CN(DC/DC/DC),連接的是OMRON的E2E-X18E的接近開關。

使用中發現奇怪現象:剛開始使用時,接近開關一切正常,即當有感應的時候,接近開關指示燈有反應,同時接到PLC的輸入點也有反應。但用了幾天后,發現有的接近開關反應不正常,無論有無感應,其指示燈一直是亮的。

這能是什么原因呢?該如何檢測?


請大家幫忙，先道聲謝謝了!

馬如年工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看馬如年工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 20:28
漏電流太大了  ,我也遇到過。水貨可能性極大。如果燈長亮,肯定壞了。注意型號:NPN型,PNP型接法。